玻璃钢冷却塔安装标准
一、玻璃钢冷却塔安装时的注意事项
  为了能充分发挥冷却塔的功能,应选择良好的安装场所。
  (1)应放置在通风良好洁净的场所。
  (2)由冷却塔排出的湿热空气不会再吸入冷却塔内的声所。
  (3)应避免在多层次,酸性气体的场所使用,否则会导致热交换器以及配管的腐蚀。
  (4)应避免在烟窗以及能受到热源辐射处使用。
  (5)冷却塔的进风口和墙壁等之间的距离如下:单塔型为2米,双塔型为2.5米,三塔型为3.5米,四塔以上应为5米以上,墙壁高度应低于冷却塔整体高度。墙壁过高时,因风向会引起短路,以致影响冷却塔的性能。
  (6)冷却塔的排气口和障碍物间的距离应为5米以上。
二、玻璃钢冷却塔管道配置
  (1)对制冷设备和冷却塔之间的管道配置一般按管道配置图进行。同时也应参制冷设备和其它机器的使用说明书进行。
  (2)除了循环水输入口外,应按S311规范P=9.8×106Pa进行法兰与管道的连接。
  (3)循环水泵吸入部分应设置在低于冷却塔水盘水面的位置。
  (4)应设置管道台架使冷却塔不承受管道的重量。
  (5)布水槽有好几个时,应在各布水槽的输入口设置蝶阀。
  (6)在冷却塔的附近应对供水管设置支撑台架。
三、玻璃钢冷却塔配线
  应按照设备技术标准及电力规范正确地进行电机的配线工作。
  (1)应确定使用适当的热继电器,交流接触器、保险丝、开关装置及配线。
  (2)有关电线的配线,对于正相应进行U和V的交换。(逆相配线下,风机作正回转)必须确认从上往下看时风机回转方向应为顺时针方向。
  (3)应检查电机接线端子是否拧紧。即使只有1根电线松动,也会造成电机单相运转,以致烧坏电机。应十分注意。
四、玻璃钢冷却塔运转验收注意事项
  (1)运转7-10天后,应重新调整皮带。在运转初期,因皮带和皮带轮间的确良靡合等原因,皮带的张力会减弱。
  (2)冷却塔的性能与循环水量有关,应检查是否达到标准水量。
  (3)应充分注意噪音,振动和电流值。有异常时应参(故障原因和对策表)尽快进行处理。
  (4)填料的耐热温度为65摄氏度。不要流入超过耐热温度的循环水。在风机停止状态下,流入循环水更应注意。即使是临时流入超过耐热温度的循环水,也会导致填料的弯曲变形。
五、玻璃钢冷却塔维修管理
  应定期进行冷却塔的检查工作。
  (1)应定期清除布水槽和过滤网上的残留物,保证其运行通畅。
  (2)应进行适当的抽风,并充分进行循环水的水质管理,否则会导致冷却塔及制设备、管道等的故障。
  (3)以每天运转8-10小时计算,每3个月应进行一次减速机轴承检查并添加油脂。
  (4)皮带过紧会导致轴承磨损,皮带过松会导致皮带打滑发热从而降低使用寿命。
  (5)V型联组皮带的正常使用寿命为1年。应备有V型联组皮带的备用品。
  (6)应注意是否有因风机表面粘附灰尘而引起失去平衡的情况。
  (7)应除去皮带轮表面的锈斑,否支加快皮带的磨损。
六、玻璃钢冷却塔长期停止运行时的注意事项
  (1)冬天因冻结会导致管道破裂,所以应排出循环水,另外也应排出供水管及其阀中的水。
  (2)应排出集水盘及水箱中的水并进行内部清扫,应打开排污阀进行排水直至排尽。
  (3)应检查各部分,特别是风机、电机的锁紧螺母是否松懈。
  (4)松开皮带使之不必要的张力。
  (5)对排气口和塔体应加外罩进行保护。
七、玻璃钢冷却塔寒冷地区冬天运转时的注意事项
  (1)应注意不应使百叶窗被雪或冰封住。否则会导致电机电流上升而烧坏。
  (2)进行开关运转时,应保证叶轮上不积雪。
  (3)用低温水进行循环时,有可能布水槽及填料会冻结,应十分注意。
八、玻璃钢冷却塔循环水的水质处理
  任何良好的循环水中也稍微存在腐蚀物质以及碳酸钙等难溶物质,并且会随着时间的增长而浓缩,再加上受大气污染的影响,腐蚀性物质及难溶物质的浓度将逐渐增大,以致引起故障。一般情况下,应参考水质标准值来决定补充水的流量及是否需要投入水质处理药剂等,以进行适当的处理。
九、有关补充水量
  循环水因以下(1)-(3)原因而减少,应按此减少量进行补充。
  (1)蒸发损失
  冷却塔将蒸发一部分的水,以使循环水冷却,循环水量因此将减少。
  (2)水滴损失
   随湿热气体一起排出的水滴和由进百叶窗处飘散的水量的和。
  (3)排污
  因冷却塔正常蒸发一部分的水,以至留下循环水中的溶解成份并浓缩。为使循环水在一定的水质条件下进行运转,将一部分循环水排出于外部,以保持适当的水质,这种工作称为排污。
  (4)补充水量=蒸发量+水滴损失+排污量
一般可认为补充水量为循环水量的2%左右。